Sitedeki kablo kesit hesabında, 375W, 10m, 15V ve %6 gerilim düşümü için kesiti 4.96mm2 olarak veriyor; 3x2.5=7.5mm2 lik kablo fazlasıyla yeter diye anlıyorum ben.<br />
10m oldukça yeterli bir mesafe diye düşünüyorum...
</div>
<div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a role="button" tabindex="0">Genişletmek için tıkla ...</a></div>
</div>
</blockquote>Ben de bu arada DC için gerilim düşümlerini hesapladım.<br />
DC 25A için 1.5mm2 kabloda 573mV/m tabiki 1.5mm2 kablo zaten akım kapasitesi olarak yetmiyor. 2.5mm2'de 344mV/m, 4mm2 de 215mV/m ve 6mm2 için 143mV/m oluyor. Yani 2x2.5mm2 kullanırsak 10m'de 3.44V, 4mm2 kullanırsak 10m'de 2.15V gerilim kaybımız olur. Burada doğrultulmuş gerilimin AC ölçülen gerilimden daha büyük olacağını da belirtmem gerekir. Mesela 2 faz arası 15V gerilim ürettiğimizi ölçüyorsak bunun 6 diyotla doğrultulmuş gerilimi 20.25V edecektir.<br />
<br />
3x2.5 kablo için 7.5mm2 değil 2.5mm2 olarak hesaplamamız gerekiyor. 3 fazda akım değerimiz de 25A değil her bir faz akımımız 14.43A olacağı için 3 faz enerji taşımasında 1.5mm2 kablo dahi kullanılabilir. Yanlış bir şey hesaplamadıysam (kablo dirençlerinden giderek hesapladım) 10m kablo boyu için 3x1.5mm2 kabloda 1.65V, 3x2.5mm2 kabloda 0.99v ve 4mm2 kabloda 621mV kaybediyoruz.</div>