Turkiye'de Karavan Donusumu Hk. Bilgi

  • Konuyu Başlatan: Konuyu başlatan tezcatcatl Tarih:
  • Başlangıç tarihi Yazılan Cevaplar:
  • Cevaplar 219
  • Okunma Sayısı: Görüntüleme 42,611
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
......... 4000watt inverter, .......
Cok tesekkur ederiz simdiden yardimlariniz icin.
Iyi forumlar,
Erdem & Charity
Arkadaşım 4000 watlık inverteri 12 voltla besleyecek kablo bile en az 1cm çapında olmalıdır.Sadece böyle kalın kesitli kablonun invertörle birleştirilmesi bile başlı başına bir dert.12 volt üstünden 4000 watt yaklaşık 330 amper yapar.Ne kadar dikkat edersen et aletleri sıra ile kullanamazsın muhakkak aynı anda çalışanlar olacaktır yani 200 amperlik kullanım yaparsan ve bu durumu 15 dakika devam ettirirsen sana 50 amper saatlik tüketime patlar. Akülerimizi tam dolu iken en fazla %25 boşaltma şartı ile akü bankanızın 200 amper saat olması gerekir.Bakın bu hesaptaki değer; birkaç elektrikli aletiniz bir arada sadece 15 dakika kullanım için bulunmuştur.Yoksa klimayı saatlerce çalıştırayım dediniz mi aküleriniz haftasına kalmaz çöp olurlar. Haaa klima dedik iyi oldu siz 220 voltla çalışan bir ev klimasını (en ufağı bile olsa) ki elektrik harcamaları yuvarlak hesap 800 wattır 4000 watlık invertörle çalıştıramazsınız çünkü klima içindeki elektrik motoru ilk kalkış anında yaklaşık olarak gücünün 10 katı fazlası akım çeker buna ne tel kesiti yeter nede invertörün kendisi.Diyelim ki çalıştırdınız eh yaz günü güneşli memleketlerde olacakmışsınız yani bunu yaklaşık olarak 10 saat açık tutacaksınız bunun anlamı 6 saat kadar kesintisiz çalışacak demektir.İlk anda çektiği fazla akımları hesaba katmadan 800X6=4800 watt saat yapar ki 12 volt karşılığı 4800/12=400 amper saattir.yani bunu sırf besleyecek olan akünün sağlıklı kalması için 1600 amper saatlik akü gerekir.Şimdi bu akünün ağırlığını hesap edelim.120 amper saatlik bir akü ortalama 35 kilo 1600/120=13.33 dir 14 sayalım 14X35=490 yani 500 kilo eh bir de akülerin haçmini hesaplıyalım 60 amper saatlik aküler 8 litre hacminde 4800/60=80 adet akü X8 litre= 640 litre yapar.Akü yüksekliği 19 cm haydi biz ona 20 cm diyelim 640 litre lik kabın yüksekliği 20 santim ise tabanı 3.2 metre kare yapar daha şimdiden arabanın içine yarım ton ve 3. metre kare yer kaplayan akü koyduk ki sadece klima hesabı yaptık buz dolabı su ısıtıcısı falan filanı hesaba katmadık yani arabada yer kalmadı.Daha fazla hesap yapmıyorum
 

.

Aküden hele solar bazlı klima çalıştırmanın olumsuzluğunu aşma baabında izlediğim yolu somut bir örnekle anlatayım.

Mayıs başında İber yarımadasına ineceğiz. Güzergahı öyle seçtim ki sıcaklar basmadan Endülüs’te olmayı planlıyoruz. Tabii birkaç yere uğrayacağız ama yola biraz geç çıkacağımızdan yine de acele etmekte fayda var. Endülüs Avrupa’nın en sıcak bölgesi. Bereket sıcaklar basınca kendimizi Güney Portekiz’in Algavra bölgesine atmak zor değil. Çünkü hemen komşu pozisyondaki Atlantik kıyılarında yaz ferah geçiyor. Daha sonra Portekiz’in ve İspanya’nın kuzeyinde de sıcaklar açısından öyle sorun beklemiyoruz. Tabii yine de sıcaklar bizi bırakmazsa Temmuz ile Ağustos başını Almanya’da evde geçireceğimizden oldukça rahat sayılırız. Ağustos ortalarında orta Avrupa’dan yavaş yavaş Balkanlar üzerinden Yunanistan’a sarkarsak Eylül’de de Türkiye’de olacağız demektir. Yani artık düzlüğe çıktık sayılır.

Tabii bütün bunlar sıcaklarla fazla muhatap olmama adına yapılan planlar. Emekliler yada bütün sene yolda olanlar için durum daha kolay.
Kim diyor ki sıcağa koş diye ? Yani düstur bu...

Akü bazlı klima mümkün olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Maalesef @ince999 ‘un hesaplarının da gösterdiği üzere bu çözüm imkansız pozisyonda. Fakat biz 12V bilgisayar vantilatörleriyle kısmi de olsa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Peki her zaman başarılı olabiliyor muyuz dersiniz ? Maalesef hayır. N’aapalım karavancılığı bırakacak halimiz de yok. Terlesek de, bu da gülün dikeni diyip geçiyoruz...
Hani istersen deme. Yoksa bütün yazı klima elektriğini müsaade eden pahalı kampinglerde geçirmek lazım.
Eh bu da mert karavancıların zülfikarına dokunuyor. :yum:

.
 
Son düzenleme:

@boris none
Evet Cape Town, 1 haftamizi doldurduk, gercekten guzel sehir :smiley:
Tavsiyeleriniz icin cok tesekkurler. Burada gezerken vakit buldukca dusunup tasinip hesap vesaire yapiyoruz. Tavsiyeler isiginda hazir yapilmis ikinci el bir karavan alip, elektrik sistemini gelistirmeye karar verdik diyebilirim simdilik baslangic olarak.
Warwick gercekten guzel dusunulmus fakat masa dusunmemisler o yuzden begenmedik. :smiley:

@EvliyaCelebi2
Guzel mesajiniz icin tesekkur ederim.
Oncelikle belirtmek isterim ki ben de yillarca yerli / yabanci farkli forumlarda vakit gecirdim / moderatorluk yaptim. O yuzden forum kulturunu biraz bilirim. Fakat tabiki her ortamin kendine ozgu bir havasi vardir, buranin havasina da zaman gecirdikce alisip, tanisacagiz.

Mobil ev / yerlesik ev arasindaki farka gelirsek, ilk olarak soylemek istedigim, karavanla ilgili tecrubemiz olmasa da, teknede yasamak gibi bir deneyimimiz oldu. Bu sebeple asagidaki mesajinizda hatali oldugunuzu belirtmek isterim. :smiley:

Tamam bütün bunları bildiğinizi biliyorum, ama inanın, pratikte ne anlama geldiğini bilmediğinizi de biliyorum. Yakınma türkülerini şimdiden ezberlemeye bakın derim.
Dikkat ederseniz daha tuvaleti boşaltma ve temizlemenin erdemlerine girmedim.

Mobil ev konseptine, taze su ve elektrigin zor bulunurluguna, kirli suyun bosaltimina vesaire alisigiz. Yapimiz geregi zaten minimalistik insanlariz, ben de kiz arkadasim da. Isimiz el verdigi icin yerlesik bir hayatimiz yok, surekli hareket halindeyiz, otel, airbnb, tekne vesaire o yuzden hafif bir canta ile, minimalistik bir sekilde geziyoruz su an.
Bot deneyimimizden yola cikarak, biraz daha cevreci bir sekilde yol almak istedigimize karar verdik. Her gun kahveye verdigimiz paranin haddi hesabi yok, ve acikcasi ben evde (artik neredeyse ugramadigim..) kendi makinem ile cogu cafe'den daha guzel flat whitelar yapiyorum.. Camasir icin camasirhanelere verilen paralar, onlarin kullandigi organik olmayan kimyasal maddeler vesaire vesaire.
Kisacasi mumkun oldugunca daha az bagimli olmak istiyoruz.

Bakin ben camasir makinesi bulasik makinesi diyince otomatik olarak evinizdeki gibi bir duzen dusunmeyin. Tabiki bu camasir makinesini her gun acmayacagiz. Her gun 16 saat karavanin icinde olmayacagiz o yuzden klima butun gun calismayacak. Bulasik makinesini zirt pirt acmayacagiz, mecbur kalmadikca isiticiyi kullanmayacagiz vesaire. Biz bu sekilde dikkatli yasayan insanlariz zaten. Bir kamp alaninda 220v baglanti sansimiz oldugunda acariz makineyi. Asiri gunesli bir gunde, su depomuzu yenileyecek bir yer buldugumuzda acariz makineyi. Gunesli gunlerde ya karavanla, ya da bisikletle geziyor olacagiz. Karavan calisiyor ise zaten motor klimasi var. Yani klimanin saatlerce calismasina gerek yok.
Biz de biliyoruz, karavanin icinde evdeki gibi bir duzen ile yasayacak elektrigi off-grid bulma sansimiz yok bugunun teknolojisiyle. Fakat belli bir yere kadar, bizi idare edecek kadar var, biz de bu fedakarligi yapmaya haziriz zaten.

Sayilarla verilen ornekleri okudum ve not aldim, fakat cevap yazma firsati henuz bulamadim. Ilk firsatta ben de gene sayilarla baska ornekler verecegim. :smiley:
Estafurullah, soylenen hicbirseyi kenara itmek gibi bir niyetim yok. Fakat isim geregi teknik olarak destekli olmayan mesajlari yapici ve mantikli bulmuyorum. Biz muhendisler cozum odakli insanlariz. Bize 'bu yapilamaz' diyip, teknik olarak aciklama yaparak %100 olarak yapilamayacagini kanitlamazsaniz, bizi bunu yapmak icin tahrik etmis oluyorsunuz acikcasi.
Bazi mesajlar da sayilar ile yapilamayacagini kanitlamaya calismis, fakat okuyup dusundugunuzde zaten kisinin yapmak istedigimiz seyi anlamadigini fark ediyorsunuz..


@ince999
Hesabinizi okudum, tesekkur ederim. Fakat birkac sorum var.
Oncelikle belirtmek isterim ki mesajimi pek anlamamissiniz, ya da kendiniz bazi kanaatlere varmissiniz.
"4000w inverter baglamak istiyorum" derken, "12v akulerimden saatlerce 4000w cekebilmek istiyorum" demek istemedim. :smiley:
4000w pure sine inverter kullanmak istememin sebebi, bu inverterin peak gucunun 8000w olmasindan ibaret. Bildiginiz gibi klima gibi aletler ilk calistirma aninda fazla elektrik cekiyor. Sececegimiz urunleri de zaten peak power requirementlarini goz onunde bulundurarak sececegiz.

Ikinci olarak, devam etmeden belirteyim, elektrik bilgim googledan ibaret.. Devam edelim..
4000w inverteri 12v ile besleyecek kablo nicin 1cm capinda olmalidir aciklayabilir misiniz? Uzunlugunu hesaba kattiniz mi? Max voltaj kaybini %5 dersek eger, 4000w dahi cekilecek olsa, 12v da bu amperaji saglayabilecek olan kablo max 18cm, 3.5mm2 cikiyor benim hesaplarima gore. Inverteri akulere 18cm'den kisa, 3.5mm2lik kablolarla baglarsak 4000wa kadar sorunumuz yok yani, yanlisim varsa lutfen duzeltin. Hatta 16.5cm'e inersek, 4400w (%20 verimlilik kaybi diyelim inverter icin) yani 367 amper cekebiliriz?
220v girisine 16A sigorta koyarsak akulerden cekilebilecek maximum gucu 3500 watta indirgemis oluruz sanirim. Bu sekilde kablolari biraz daha uzatmamiz mumkun gibi?

Inverterden cikan 220v tasiyacak kablolar da gene maksimum %5 voltaj kaybina izin verirsek, 6 metre ve 4400 watt icin 0.37mm2 yeterli gorunuyor.. Yani inverterdan cikisi aldiktan sonra gerisi kolay gibi?

220v ile calistiracagimiz aletler camasir makinesi, bulasik makinesi, klima, elektrikli isitici ve kahve makinesi. Bunlarin hepsi tek tuk calisacak. Bu yuzden biri calisirken digerini calistirmamaya dikkat etmek pek zor degil acikcasi. Fakat herseye karsin araya 16A bir sigorta koyulabilir tabiki.

Klimaya gelince, ev tipi bir klima koymayacagiz, 12v ile calisan, 83 amper civari ceken bir klima bulduk, onu kullanmayi dusunuyoruz. Cihazlarin peak kullanimina gelince de, 10 kati soyleminiz biraz abarti olmus. Bunu kill-a-watt gibi bir cihaz ile kendim test ettigim icin rahatca soyleyebilirim.
Su linke bir bakin derim:
https://www.nationallibertyalliance.org/files/survival/HOW MANY WATTS DO YOU NEED.pdf
(Ozellikle 3. sayfa)


Arkadaslar, benim sikayet ettigim, dert yandigim yaklasim bu.
Neden olmaz, nasil olmaz, cogu mesaj bu yonde. Yani bakin, sayin ince999 un mesajini once bir okuyun.
Ben biraz olumluluktan yanayim. "Ne olmaz" i yazmaktan ziyade, "Nasil olabilir, ne mumkun" e odaklanmaktan yanayim. Gercekten en hosnut kalmadigim yaklasim, direk olarak neyin mumkun olmadigina, neden mumkun olmadigina, abarti ornekler verilerek odaklanmak..

Evet, inverteri kokpite cekemeyiz cunku bu durumda tum akulerin kokpite yerlesitirilmesi gerekir, birbirlerine yakin olmalari acisindan. Kablo mesafesi uzadikca kablo kalinligi gerekliligi artacaktir evet bunu anladik. Fakat neden "1cm capinda kabloya ihtiyacin var" diyecegimize, "inverter ile akulerin arasinda en fazla su kadar mesafe olabilir 4000w cekeceksen" diyemiyoruz? Ya da "anlik elektrik tuketimini 3000watt ile, inverter ve aku arasindaki mesafeyi de su kadar ile sinirlandirirsan su kadar kalinlikta kablo isini gorur" seklinde yazamiyoruz?
Yani ben zaten anlik 4000w tuketim derdinde degilim, 4000w inverter istiyorum diyince neden direk 4000w elektrigi surekli kullanacagim dusunuluyor otomatik olarak?
Klima istiyorum demisim, neden direk essek boy ev tipi klimaya gidiyor aklimiz? Ve neden ve nasil ev klimasi koyulamayacagini tartismaya basliyoruz hemen?

Simdilik vaktim bu kadar yazmaya el verdi.
Ilk firsatta tekrar donecegim.

Herkese mesajlari icin tesekkur ederim, lutfen yanlis anlamayin, genelleme yapip tum mesajlari kotulemek degil derdim. "Anlasildi ben burada derdime deva bulamayacagim" seklindeki yakarisimin sebebi, bu tarz negatif yaklasimlardi, bunu belirtmek istedim.
Hesaplarimda yanlislik varsa deneyimli arkadaslarin belirtmesi beni cok mutlu eder.

Herkese iyi aksamlar, gorusmek uzere.
 
Son düzenleme:

Alıntı
*****************
Herkese mesajlari icin tesekkur ederim, lutfen yanlis anlamayin, genelleme yapip tum mesajlari kotulemek degil derdim. "Anlasildi ben burada derdime deva bulamayacagim" seklindeki yakarisimin sebebi, bu tarz negatif yaklasimlardi, bunu belirtmek istedim.
Hesaplarimda yanlislik varsa deneyimli arkadaslarin belirtmesi beni cok mutlu eder.
***************
Cevap
Yanlış anlayan yok ki , negatif yaklaşan da yok , ancak nasihatlara inatlaşan bir mühendis var .

Fakat nasihat edenlerin içlerinde ince999 gibi gezgin ve elektrik mühendisleri de var .

Güzel kardeşim karavanını al bu cihazları içine koy , o zaman anlarsın .

Bir musibet bin nasihattan iyidir derler .

Galiba bu forum derdine deva olamayacak gibi .
 




Yaşam aküsünden invertöre 18 cm uzunluğunda bağlantı kablosu beni bitirdi, ben artık bu konuyu sadece okuyacagım.

Nicin bitirdi bir de aciklasaniz da ogrensek neyi yanlis dusundugumuzu?

Dusundugumuz karavanin arkasinda 1mx2mx2m garaji var, motorsikleti ayakta sigdirabileceginiz buyuklukte.

Oraya bir kabin yapip, akuleri monte edip, hemen yani baslarina invertoru monte edip, invertorden cikan 220v tasiyacak kabloyu karavanin icine cekemez miyiz?
 


Şu 12 volt ile çalışacak vede 83 amper çekecek olan klimaya kaç santim uzunluğunda kaçlık kablo çekeceksin

18cm'lik kablo sizin neden bitirdi aciklarsaniz cok memnun olurum, bir yanlislik yapip yanariz vebalimiz uzerinize olur sonra :p

Inverter in hemen arkasindaki panele klimayla ayni boyutlarda bir yuva / pencere seklinde artik ne derseniz adina kesip, sicak havayi garajin icine ya da garajin icinden gecip bir bacayla disariya verecek, soguk havayi da kabine verecek sekilde klimayi yerlestirmeyi dusunuyorum. Voltaj kaybina max %5 dersek 3.5mm2 kablo ile en fazla 72cmlik payimiz var. Fazlasiyla yeterli orda manevra yapmaya. Yok kabine alacagim dersek de kesenin agzini acacagiz mecbur. 1.25 metreye kadar 6mm2, 2 metre 65 cm'e kadar 10mm2 is goruyor gibi gorunuyor. Mumkun mudur?

Dalga gecer gibi bir havada yazmaya devam edecekseniz hic yazmayin daha iyi.
Iyi aksamlar.
 

.

Sevgili millet, :yum:
kişiye değil de konuya odaklanırsanız, okuduklarımızdan keyf almamız engellenmemiş olur.

Beni igilendiren sadece konu, gerilim değil.
Yoksa başımı, forum yerine gazetelerin politika sayfalarından kaldırmazdım..;)
 
Son düzenleme:




bir şeyler yazmıştım vazgeçtim.

Google danışarak yaptığınız hesaplamanızda bulduğunuz 18 cmlik ve 3,5 mm2 kablo,piyasada üretilmediği için bir üst değeri 4 mm2 yi seçseniz bile bu kablonun akım taşıma kapasitesini google den kontrol ettiniz mi ?
4000 w 12 V Dc de çektiğiniz akım ne idi ,bu 4 mm2 kablonun taşıyabileceği akım değeri ne ?

kesit hesabı sadece gerilim düşümü değil ,kablo ısınması, akım taşıma kapasiteside göz önüne alınır.
 

Kopmuş gitmiş konu.. kablo uzunluklarına/çaplarına falan gelmiş.. ben toparlamaya çalışayım..

@tezcatcatl , halen!! a3 boyutunda mesajlarla devam ediyorsunuz :smiley:

olayı sadeleştirmek adına bir kaç sorum olacak.. kısa ve net yanıtlarsanız, benim gibi bu işin cahili insanları da çok aydınlatmış olursunuz.. ben de sizin gibi, belki de yıllarca karavanda yaşamak niyetindeyim.. dolayısı ile elektrik ihtiyaçlarımız benzer olacaktır.. sade sorularıma geçeyim..

1) günlük ah ihtiyacınızı ne kadar hesapladınız?

anlattıklarınızdan çıkardığım tahmin: standart ihtiyacınız (150ah) + 5 saat klima (350ah) = 500 ah/gün
(bu hesapta elektrikli şofben ve elektrikli ocak yok.. bence hesap yapmaya bile gerek yok ama illa fosil yakıt istemem derseniz, bunların üzerine ekleyiniz..)


2) toplam panel ihtiyacınızı kaç hesapladınız? 700w üzeri ise, alan kısıtını nasıl aşacaksınız ?

yerli/yabancı forumlarda, epey pahalı araçlarda bile maximum panel değerleri 700w civarında.. (alan kısıtından ötürü)

not: panellerinizi güneşe göre sürekli döndürebilirseniz ve açısını da ayarlayabilirseniz, alan kısıtını önemli ölçüde aşabilirsiniz.

3) bu panellerinizin toplam ağırlığı ne olacak ?

4) toplam akü ihtiyacınızı kaç hesapladınız?

yerli/yabancı forumlarda, epey pahalı araçlarda bile maximum akü değerleri 600ah civarında.. (ağırlık kısıtından ötürü)

benim hesabıma göre sizin ihtiyacınız 1.500 ah.. (her gün 500ah saat boşalan akünün ömrü için)

5) bu akülerinizin toplam ağırlığı ne olacak?

yine bence, yakl. 450 kg. jel aküye ihtiyacınız olacak.. 4 katı para verirseniz, lithium akü ile 225 kilo olacaktır..

6) tüm bu bilgiler ışığında, aracınızın TAM DOLU ağırlığını ne kadar hesapladınız?

7) 3.5 ton üzeri araç kullanmak için, -hazırda yoksa- kamyon ehliyeti gibi bişey almanız gerektiğini biliyor musunuz ?


bu arada, size bi güzellik yapayım.. :smiley: haftalardır okuduğum forumlardan, çıkardığım özet oğlu özet sonucu paylaşayım..

630w panellerle, yazın en sıcak günlerinde, antalyada, 1 günde 300ah üretildiğini anlamış bulunmaktayım.. bu durumda fas'ta, en sıcak günlerde, 700w lık panellerle, 400ah/gün üretebileceksiniz demek yanlış olmayacaktır..

izmirde, yine 630w panellerle, bulutsuz aralık-ocak aylarında ise 90ah/gün üretildiğini de ekleyeyim.. valencia'da 700w panellerle, bulutsuz günlerde, 100ah/gün hesap etmek de çok yanlış olmayacaktır. :smiley:
 
Son düzenleme:


Dalga gecer gibi bir havada yazmaya devam edecekseniz hic yazmayin daha iyi.
Iyi aksamlar.[/QUOTE]
Belki yazınıza yazdığım şaşırma hayret etme duygularımı kısaca anlatan cümlemi sizinle "dalga geçer" gibi anlamış olabilirsiniz.Ben üzerime düşen görev gereği hemen sizden böyle düşünmenize sebeb olduğum için özür diliyorum.Daha dikkatli olmaya gayret ederim.
Yinede şunu belirtmeliyim ki ne sizinle nede diğer arkadaşlarla bu güne kadar "dalga geçer tarzda" yazışmam hiç olmamıştır.Delil ise künyemde yazıyor 1486 mesaj.
 

Nicin bitirdi bir de aciklasaniz da ogrensek neyi yanlis dusundugumuzu?

Dusundugumuz karavanin arkasinda 1mx2mx2m garaji var, motorsikleti ayakta sigdirabileceginiz buyuklukte.

Oraya bir kabin yapip, akuleri monte edip, hemen yani baslarina invertoru monte edip, invertorden cikan 220v tasiyacak kabloyu karavanin icine cekemez miyiz?
450 kg akü 150 kg motorsiklet = 600 kg eder , devamlı düz yolda gidersen problem yok ancak % 10 eğimde dengesiz yükten dolayı , karavanın önü kalkar patinaj yapar .
Ani manevralarda devrilme riski artar . 60-70 km hız la gezmek zorunda kalırsın .
Bende bittim artık . Anlayana sivrisinek saz , anlamayana davul zurna az .

Not : Malum dengesiz yüklemeden dolayı bazı feribot ve gemiler batıyor .
 



------------ Alıntı başı ---------------
Ikinci olarak, devam etmeden belirteyim, elektrik bilgim googledan ibaret.. Devam edelim..
4000w inverteri 12v ile besleyecek kablo nicin 1cm capinda olmalidir aciklayabilir misiniz? Uzunlugunu hesaba kattiniz mi? Max voltaj kaybini %5 dersek eger, 4000w dahi cekilecek olsa, 12v da bu amperaji saglayabilecek olan kablo max 18cm, 3.5mm2 cikiyor benim hesaplarima gore. Inverteri akulere 18cm'den kisa, 3.5mm2lik kablolarla baglarsak 4000wa kadar sorunumuz yok yani, yanlisim varsa lutfen duzeltin.
------------ Alıntı sonu---------------

Açıkçası bir mühendis olarak elektrik bilginizin google'dan ibaret olmasını ciddi olarak yadırgadım ve hatta kınadım. Hiç mi fizik okumadınız? Hiç mi güç, gerilim, akım orantısı yapmadınız? Cidden şaşkınlık içindeyim.

Yukarıdaki hesabınız elektrik konusundaki bilgilerinizin boyutunu açıkça ortaya koyuyor. 3.5 mm2 kablo kesitini nasıl bulduğunuzu gerçekten çok merak ediyorum. Siz akım değerini hesaplarkan 220V'a göre hesaplıyor olmayasınız? Ben size aküyle inverter arasında kaç mm2 kablo kullanacağınızı sorduğumda hesap yöntemini de ortaya koymuştum ama görmezden gelmeyi tercih etmişsiniz. Hatırlatayım: 4000W / 12V = 333,33 A. Güvenliği ve kayıpları da hesaba katarsanız yaklaşık 350A hesap etmenizde fayda var. Arkadaşlarımız 1cm2 çapında kablo önerirken bile bence iyimser davranmışlar.

18cm kablo uzunluğu bir karıştan bile kısa, farkında mısınız? Bu uzunluğu nasıl bulduğunuzu ayrıca merak ediyorum. Hayatınızda hiç bir aküyü başka bir cihaza bağladınız mı? 18 cm. ile ancak bir aküyü başka bir aküye bağlarsınız.

...diyorum ve başka da bir şey demiyorum.
 